坐標蘇州自建房三層,入住大概10個月,現在衛生間門口及隔壁房間墻根,均有起泡,掉皮現象。求高手解答?
自建房三層,裝修好入住以后使用大概幾個月開始有滲水跡象。二樓早入住,最先出現這種問題。各個角閥目測暫不漏水,地漏有斷層,剛換了22厘米加長的地漏芯。不知道是不是斷層的原因。另外,淋浴間鋪了石頭,石頭一圈的美縫有松動翹邊,不知道是否與美縫有關系。三樓的話基本差不多,三樓多一個洗衣機進水,目前發現有輕微滲水,還沒看出來是角閥沒擰好滲水還是內絲松動滲水。不知道是不是我裝的時候裝太緊了,現在有點拆不掉了。三樓淋浴房地漏斷層面積比較大。同樣更換加長地漏芯,三樓有兩個衛生間,另一個沒有這種跡象,另外,面盆下水管都用的墻排,昨天爬進去看了下,水電工好像有把水管切割做弧度,應該和這個沒關系吧?另外就是三樓衛生間比較大,石頭面積也大,石頭四周美縫也全部翹邊。是否有影響,做防水的來看過了,目前找不出是哪里漏水。我個人傾向地漏斷層和美縫翹邊的位置,各位懂行的大佬們,能否告知或者能否有專業的人能處理修繕此問題。地址在蘇州吳江盛澤,有能勝任的可以來現場,另外各位大佬如果可以告知問題也是感激不盡,剛造的新房子,實在不想看到這樣子。
答:你好。三樓洗衣機角閥漏水問題一定要先解決,自己擰不動,可以找一下水電工,因為就算是輕微滲水,如果24小時不停地漏水,水量會很大的。墻排水管做了弧度,因為沒有水壓,要漏水不容易的,不放心的話,可以沖水觀察一下,另外也可以把排水軟管接長避免在接縫處漏水。地漏斷層問題不大,自己裝置加長的地漏芯,也是可以的。
上述三項解決后,還是沒有改善且有加重的跡象,就要動衛生間地面。衛生間周邊墻面出現發黃起泡剝落掉皮現象,這是衛生間發生了水平滲漏,也就是衛生間地面以下的暗水,這些暗水來自于平時地面用水,從地面縫隙滲下來形成的。如果排不走,越積越多就會往四周擴散,要是四周一圈的防水沒做好,或者做了失效,就會竄出衛生間,沿著踢腳線、管線跑水,或者向四周低處浸潤,墻面砂漿膩子吸濕上返后出現滲漏癥狀。
解決的辦法,衛生間地面的石頭縫補一下,或者刷防水膠可能都不行。最好打鑿衛生間地面,清理干凈后檢修水管,做兩道防水層,四周一圈要加強做一道,試水不漏再視具體情況增設二次排水,最后回填找平貼磚。重做防水工程比較大,前面講的三項加衛生間內填縫要是能緩解,效果能接受就不用動,不行就只能再重做。
發表評論
賓嘉年3天前
請問衛生間面積多大呀