老師您好,我家四層,屋外是一個大平臺。去年9月發現臨平臺一側臥室墻角滲出明水,漏水原因不明。去年冬天無水,今年7月份開始又出明水,晴天白天基本無明水,下午五六點左右開始有明顯出水,到夜里12點多,出水量少則1升,多則5-10升,下雨時不會立刻出水,通常下雨大半天后開始出水,小雨出水不多,最大的暴雨那次出水11臉盆,五六十升。想請您幫忙判斷一下漏水原因和治理辦法。我考慮可能需要在平臺上臨外墻挖開做隔斷,但是不清楚具體施工流程,師傅們也意見不一,望指點。挖到樓板基層之后,溝槽兩側和底部要不要都要先抹堵漏王?還是不抹直接刷防水涂料?刷什么涂料,K11?聚氨脂?瀝青?刷幾遍?用不用卷材?謝謝
答:你好。左邊第一圖片能看得很清楚,除了雨水外,平臺上面還有空調,開空調的話,就會有空調水,更遠一點的地方,地面能看到明水,也可能還有生活用水,這些水源都是會滲入地下形成暗水的。這是水源,進來的渠道,就是室內外之間地下通道沒有塞實和做防水,或者說防水已經失效,暗水就會直接竄入室內地面,這都已經見明水,說明這個通道縫隙很多很大。
原因并不復雜,施工可能有點麻煩。需要在靠近門框邊一行地面打鑿到樓底板,把框下掏空,地面寬度建議15-20CM左右,清理干凈,施工區域凹槽全抹堵漏王厚1CM左右,刷一道高分子防水涂料,視厚度可以再鋪一道防水卷材,最后用防水砂漿填實追平或者高于原地面,這個高度還要看門框情況,可以齊平。這樣不僅表面不積水,這個凹槽內也不會進水,做好后,暗水也不會從地面以下竄進室內。要提醒一下,防水措施是擋地面以下暗水的,是擋不住地面以上的明水的,所以,平臺地漏一定要即時清理,加快排水,防排結合效果最好。
這只是我們的建議方案,同行也可能會有其他方案。我們沒看過現場,建議的方案僅供參考。水平防水對施工和材料要求比較高,最好找專業防水公司來查看和施工。希望能幫到你解決滲漏困惑。
發表評論
子源22天前
閉水試驗要做多長呢?