樓下衛生間橫梁中間滲水怎么修復?
樓下梁中間這邊滲水,然后我把衛生間門檻石挖開了,挖開干了3天樓下梁不漏水了,我也沒補一直放著,直到今天,又滲水了,我依舊找不到原因,望有大佬解惑?
答:其實滲漏原因簡單,就是衛生間地磚以下有暗水,樓地板防水失效,從樓板混凝土縫隙滲下去了。難點在于,樓上混凝土的貫穿縫隙進水點與樓下大梁出水點并不是上下對應的,很難在樓上衛生間地面找到??磮D片和描述來推測,樓下滲水的梁,對應是樓上衛生間門檻,樓上把門檻石打掉,可以看到門檻石下和外側是干的,這意味著衛生間地磚以下的暗水并沒有竄出去。進水點的排查就可以鎖定在衛生間里面。
鑿開三天干了樓下不滲,現在又開始滲,看圖片,鑿開的門檻石衛生間這一邊,砂漿層積的暗水往門口這邊慢慢浸潤過來再漏下去也是正常。給一個建議,把靠近門檻石衛生間這一邊的地磚打掉一行(左右兩邊到墻體結構里面),打到樓板混凝土,清理干凈,用堵漏王把樓板與地磚之間的層次封死,不要讓暗積水竄出來再觀察。如果樓下不漏,說明進水點就在打開的地方,重新做防水恢復即可。在打鑿的地面完全干燥的情況下,樓下還是繼續滲水,可能就要繼續向衛生間里面打鑿做防水才行。不過,這種做法,估計沒有防水公司或者專業師傅愿意幫你做(工程太小),也可以嘗試自已施工,注意安全,不要打到水管。
前幾天去一位業主家里查漏,樓下衛生間門內天花漏明水,樓上又因為施工不方便的原因,不能全部打鑿衛生間做防水,我建議讓樓上把門檻石旁邊的地磚打掉三塊來排查,就是業主自己用錘子慢慢鑿開的,雖然有打到水管,但沒有影響到家里正常起居,費用也幾乎沒有。多說一句,現在的專業工人已經斷層,費用也越來越高,估計以后家里的維修都家自己DIY。還有,看樓下大梁,應該還是毛坯或者在裝修,為了防止以后長期不漏,可以嘗試背水一戰把漏水點鑿開堵漏,恢復結構自防水,效果與結構同壽命,就算樓上防水層失效 ,這里也不會再滲漏。以上僅供參考,希望能幫到你。記得點贊哦,關注我,家庭治漏不求人。
發表評論
合家歡35分鐘前
請問衛生間面積多大呀